Hallo everHome Team,
habt Ihr eine Idee wie ich meine Beregnungsanlage mit einbinden kann? Die Magnetventile von Hunter werden mit 24V AC angesteuert.
Davon habe ich insgesamt 5 Stück. Einzelne Steckdosen mit Netzteil werden sicher ein Problem, da diese jeweils einen Abstand von mind. 0,5m haben sollen.
Gruß
Christian
habt Ihr eine Idee wie ich meine Beregnungsanlage mit einbinden kann? Die Magnetventile von Hunter werden mit 24V AC angesteuert.
Davon habe ich insgesamt 5 Stück. Einzelne Steckdosen mit Netzteil werden sicher ein Problem, da diese jeweils einen Abstand von mind. 0,5m haben sollen.
Gruß
Christian
Cloudbox 3.0 / Firmware V4.5.5/ Android App 2.8.24
xtrust
Mitglied
Beiträge: 47
Registriert: 09.01.2015 um 13:16
Hallo everHome Team,
gibt es schon Ideen?
Gruß
Christian
gibt es schon Ideen?
Gruß
Christian
Cloudbox 3.0 / Firmware V4.5.5/ Android App 2.8.24
everHome Team
Sebastian
everHome Team
Hallo Christian,
eine Möglichkeit wären zwei ITL-3500 Aktoren, alternativ fünf ITL-1000.
eine Möglichkeit wären zwei ITL-3500 Aktoren, alternativ fünf ITL-1000.
Beste Grüße
xtrust
Mitglied
Beiträge: 47
Registriert: 09.01.2015 um 13:16
Hallo Stephan,
gibt es nicht Probleme bei direkter Montage der Aktoren 2x ITL3500/ 5x ITL1000) nebeneinander? Bei den Steckdosen hatte ich das Problem schon.
Gruß
hristian
gibt es nicht Probleme bei direkter Montage der Aktoren 2x ITL3500/ 5x ITL1000) nebeneinander? Bei den Steckdosen hatte ich das Problem schon.
Gruß
hristian
Cloudbox 3.0 / Firmware V4.5.5/ Android App 2.8.24
errator
Mitglied
Beiträge: 69
Registriert: 29.07.2015 um 08:21
Hallo Christian,
kannst du dich bitte mal bei mir melden. Habe auch die Hunter Ventile und nen ITL 1000 aber bekomme das nicht zum laufen. Ich zweifle schon etwas an mir.
Schreib mir mal bitte, da man hier im Forum nur eingeschränkt kommunizieren kann ohne PM :(
marioluft@gmx.de
VG Mario
kannst du dich bitte mal bei mir melden. Habe auch die Hunter Ventile und nen ITL 1000 aber bekomme das nicht zum laufen. Ich zweifle schon etwas an mir.
Schreib mir mal bitte, da man hier im Forum nur eingeschränkt kommunizieren kann ohne PM :(
marioluft@gmx.de
VG Mario
VG Mario