Hallo zusammen,
ich habe von Shelly die Plus Plug S Steckdose nun möchte ich es gerne so einstellen, dass:
- Der EcoTracker loggt meinen akutellen Stromverbrauch (positiv = "Netzbezug" ; negativ = Einspeisung)
- Ich würde gerne über Schwellenwerte die Steckdose einschalten bzw. ausschalten
- Ich gehe auf den EcoTracker und sage als Schwellenwert Typ - Stromverbrauch Wert X (z.B. -2000 W)
- Anschließend als Aktion bei Überschreitung wähle ich das Gerät (Plug Plus S) und sage als Aktion "EIN"...
Allerdings tut sich nix, mache ich noch was falsch?
Ich möchte es automatisiert bei bei einer bestimmten Einspeiseleistung realisieren, damit ich mein Plug in Hybrid laden kann.
Danke für eure Unterstützung.
Dirk
Mitglied
Beiträge: 12
Registriert: 23.02.2024 um 12:35
Hi,
wenn ich richtig verstehe, suchst du solch eine Anleitung ?
https://www.youtube.com/watch?v=KaSWkzkvf7g
Von dem gibt es noch weitere gute Videos bzgl. dem Eco Tracker.
Wie ich damals das erste Video von ihm gesehen habe, wußte ich, das ich mir auch einen zulegen muß :-)
Dan_Zie
Mitglied
Beiträge: 6
Registriert: 11.10.2023 um 16:54
Hi Dirk,
danke dir für das Video. Leider erklärt er aber nicht das was ich will. :(
Ich möchte über die Informationen welche der EcoTracker ausgibt (Einspeisung z.B. -2000W; oder Netzbezug 300W) die Shellysteckdose anhand der Schwellwerte Ein- bzw. Ausschalten.
Eingebunden ist die Steckdose in der App und im Portal, hier kann ich Sie auch ein- und ausschalten aber noch nicht automatisiert.
Dietmar
Mitglied
Beiträge: 13
Registriert: 19.02.2015 um 13:40
Hallo Dan_Zie,
ich denke der Fehler liegt daran, dass du bei einem Schwellwert von -2000W nicht größer als -2000W sondern kleiner als -2000W eingeben musst.
Wenn das Gerät ab -2001W einschalten sollte, dann kleiner als -2000W.
Wenn das Gerät ab -1999W einschalten sollte, dann größer als -2000W.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Dan_Zie
Mitglied
Beiträge: 6
Registriert: 11.10.2023 um 16:54
Hallo Dietmar,
ja dies war mir ein Grund... hatte hier wegen den negativen Zahlen den Denkfehler.
Allerdings musste ich auch erst zwei Szenen für die Steckdose einrichten und beim Tracker habe ich dann die Schwellwerte eingestellt hinsichtlich Unter- Überschreitung und die Szene ausgewählt welche er Starten soll.
Jetzt funktioniert es.
Aber: Die Anleitungen bzw. Hilfestellungen von Everhome selber sind schon arg dürftig und lassen einen verzweifeln.
Matthias
Mitglied
Beiträge: 7
Registriert: 27.02.2024 um 15:18
Ich versuche genau diese Schaltung umzusetzen.
Könntest du ggf. nochmal genau erklären. Ich bekomme es nicht hin.Ich habe zwei Szenen erstellt:
Szene 1: Steckdose EIN, Aktion Plus Plug S -> EIN
Szene 2: Steckdose AUS, Aktion Plus Plug S ->AUS
Dann unter EcoTracker:
Schwellenwert -> Stromverbrauch -> -500W
Aktion bei Unterschreitung: Szene Steckdose EIN -> Ausführen
Aktion bei Überschreitung: : Szene Steckdose AUS-> Ausführen
Ist das was falsch?
Manuell schalten kann ich die Steckdose. Sie ist also eingebunden.
Matthias
Mitglied
Beiträge: 7
Registriert: 27.02.2024 um 15:18
Kleine Ergänzung für alle die auch aufbauen wollen:
Es scheint jetzt gehen.
Ich musste allerdings beim EcoTracker noch folgendes einstellen:
Beim Einschalten:
Bedingung Zustand Steckdose Allgemein AUS
Beim Ausschalten:
Bedingung Steckdose Allgemein AN
Benutzer 35272
Mitglied
Beiträge: 5
Registriert: 25.02.2024 um 15:42
Hallo Leidgenossen
Ich habe genau das gleiche Problem
Ich habe mich an eure Anweisungen gehalten.
Leider geht es bei mir nicht.
Händisch geht es, die Steckdose ist eingebunden.
Aber sonst nicht.
Gibt es vielleicht noch etwas zu beachten,was ich vergessen haben könnte.
Gruss Eberhard
everHome Team
Daniel
everHome Team
Hey Eberhard,
bitte prüfe, ob der Schwellwert tatsächlich mit dem Typ "Stromverbrauch" angelegt wurde. Das wird hier nicht der Fall sein.
Beste Grüße
Daniel
Benutzer 35272
Mitglied
Beiträge: 5
Registriert: 25.02.2024 um 15:42
Ich bin ja selbst Elektriker im Ruhestand mit 45 Jahren Industrieelektrik Erfahrung.
Bis jetzt habe ich noch jedes Gerät zm Laufen gebracht.
Aber mit dieser Geschichte bin ich langsam am Ende.
Gibt es vielleicht eine Schritt für Schritt Anleitung mit evtl. auch positiven Verbrauchswerten.
Umsetzen auf Negativ Werte klappt dann schon.
Und auch irgendwelche Sachen an die man nicht denkt. .?.....
Benutzer 35272
Mitglied
Beiträge: 5
Registriert: 25.02.2024 um 15:42
Ich habe die Sache nun zum Laufen gebracht.
Ich habe die beiden Bedingungen (Bedingung ein fürs Auschalten und umgekehrt)
herausgenommen.
Ach.....siehe es funktioniert.
Benutzer 36543
Mitglied
Beiträge: 1
Registriert: 28.04.2024 um 22:04
Hallo, ich habe die selbe Idee nämlich über den Ecotracker bei überschüssigem Solar Ertrag über eine Shelly Plug S ein Entfeuchter im Keller anzuschalten, der dann bei wenig Ertrag wieder ausgeht.
Klappt auch soweit, dass er mit den Einstellung bei kleiner -300Watt angeht und bei größer -10 wieder aus.
Einstellungen Szenen:
*1. Szene: Schalter Ein -- Aktion: Shelly Pro S -->Einschalten
*2. Szene: Schalter AUS -- Aktion: Shelly Pro S -->Ausschalten
Einstellungen Ecotracker:
*1. Schwellenwert: Unterschreitung von -400Watt -->Szene: Schalter Ein (zusätzlich Bedingung: Zustand/Allgemein: Shelly Pro Aus)
*2. Schwellenwert: Überschreitung von -50Watt -->Szene: Schalter
Aus (zusätzlich Bedingung: Zustand/Allgemein: Shelly Pro EIN)
Problem ist aber, dass sobald ich bei dem Ecotracker noch eine Zeitvorgabe mache (alles zwischen 1 und 10 Minuten probiert), der Stecker nicht anschaltet auch wenn (optisch überprüft) über die Zeit der Schwellenwert durchgängig unterschritten wurde.
Hat jemand eine Idee wie man das lösen kann. So ist es leider bei jeder Wolke ein fröhliches An und Aus, was dem Entlüfter sicherlich nicht gut tut.
Herzlichen Dank
Benutzer 40919
Mitglied
Beiträge: 5
Registriert: 25.10.2024 um 12:25
habe das gleiche Problem mit der Zeit. Aber:
manchmal funktioniert es und manchmal nicht (?!?).
manchmal funktioniert es und manchmal nicht (?!?).
Ich habe beim Ecotracker:
- bei einem Wert über 300W als Schaltschwelle EIN eingegeben. Zeit=0
- 2. Schaltschwelle: bei einem Wert unter 300 Watt AUS eingegeben und zu Testzwecken 1 Minute.
Und wie schon gesagt, manchmal klappt es und manchmal klappt es nicht.
Es scheint auch so, das es nur getriggert wird, wenn der Wert über oder unter 300 W geht. Wenn er unterhalb bleibt, dann sollten die 60 Sekunden ablaufen und dann ausschalten (Shelly Plug s), außer in dieser Zeit geht der Wert über 300 Watt, dann würde er auf Dauer an bleiben, was er auch soll, geht er aber wieder unter 300W , dann soll der Zähler (neu) starten und bei 60 Sekunden ausschalten. Macht er aber auch nicht!
Es scheint auch so, das es nur getriggert wird, wenn der Wert über oder unter 300 W geht. Wenn er unterhalb bleibt, dann sollten die 60 Sekunden ablaufen und dann ausschalten (Shelly Plug s), außer in dieser Zeit geht der Wert über 300 Watt, dann würde er auf Dauer an bleiben, was er auch soll, geht er aber wieder unter 300W , dann soll der Zähler (neu) starten und bei 60 Sekunden ausschalten. Macht er aber auch nicht!
Leider funktioniert beim Shelly die Zeitsteuerung (Ausschalten nach xx Sekunden) nur einmal und ich kann diese Zeit nicht neu anstoßen! Also auch nicht zu gebrauchen.
Info und vlt. kommt jemand anderes damit weiter
Info und vlt. kommt jemand anderes damit weiter
Benutzer 39582
Mitglied
Beiträge: 1
Registriert: 19.09.2024 um 15:52
Ihr geht im neuen Dashboard auf euren Stromzähler (EcoTracker) und wählt dort die Schwellenwerte (Thresholds) aus. Dort gebt ihr dann euren gewünschten Wert als Schwelle ein und wählt Über- oder Unterschreiten aus. Danach stellt ihr eure gewünschte Funktion ein. In meinem Fall sieht das wie folgt aus:
Schwelle → 300 W überschreiten
Aktion → Schalte Shelly S Plug → Ein
Bedingung → Shelly S Plug → Aus
Schwelle → 50 W überschreiten
Zeit für Überschreitung → 1 Minuten
Aktion → Schalte Shelly S Plug → Aus
Bedingung -> Shelly S Plug -> Ein
Beste Grüße
Seppo