Skip to main

everHome Community

Willkommen in der everHome Community!

Die Community besteht aus verschiedenen Bereichen in denen sich everHome-Benutzer untereinander austauschen können. Hier findest du sicher den ein oder anderen nützlichen Hinweis. Auch das everHome-Team schaut hier gerne vorbei, klärt Fragen und nimmt eure Anregungen auf.

Handlaufbeleuchtung mit ITS-23

Benutzer 2219

Mitglied
Beiträge: 20
Registriert: 17.08.2015 um 11:06

Benutzer 2219 (2219)

am 19.02.2022 um 08:36

Halllo zusammen, ich habe einen Ledix WDN-03 Berührungsschalter mit einem Edelstahl Handlauf verbunden, um einen eingebauten LED-Streifen zu steuern. Der Berührungsschalter schaltet bei jeder Berührung von „Aus“ auf „Ein“ und umgekehrt. Bei mehrfacher Berührung geht das Licht also an, dann aus, dann an usw. Damit das Licht für eine bestimmte Dauer an bleibt, habe ich einen ITS-23 angeschlossen und den LED- Streifen mit einer Funksteckdose verbunden. Funktioniert auch eigentlich, ABER der ITS-23 sendet anscheinend regelmäßig den Zustand. Damit geht das Licht ungewollt regelmäßig an und aus. Lässt sich das softwareseitig verhindern? Also eine Aktion wird nur ausgeführt, wenn sich der Zustand geändert hat. Soll heißen, solange Strom am ITS-23 anliegt wird nur einmalig eine Aktion ausgeführt. Vielen Dank für eure Unterstützung.
Carsten
everHome Logo everHome Team

Sebastian

everHome Team

Sebastian (1)

am 19.02.2022 um 08:56

Hallo Carsten,

laut deinem Logbuch hat der ITS-23 in den letzten drei Tagen immer nur verschiedene Stati gemeldet, daher würde ich ein periodisches Senden ausschließen.
Beste Grüße

Benutzer 2219

Mitglied
Beiträge: 20
Registriert: 17.08.2015 um 11:06

Benutzer 2219 (2219)

am 19.02.2022 um 09:08

Hallo Sebastian, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Da es etwas nervig war, dass das Licht ständig ungewollt angeht, habe ich das ganze deaktiviert. Ich kann es aber gerne zu Testzwecken wieder in Betrieb nehmen und wir beobachten was passiert. Ich würde dann den Handlauf nur einmal berühren. Das Licht sollte dann für 30 Sekunden angehen und danach ausbleiben. Bis zur übernächsten Berührung. Die nächste wäre ja „Aus“.
Vielen Dank und viele Grüße
Carsten

Benutzer 2219

Mitglied
Beiträge: 20
Registriert: 17.08.2015 um 11:06

Benutzer 2219 (2219)

am 19.02.2022 um 09:16

Hallo Sebastian, es hat bisher nur eine Berührung stattgefunden. Es scheint so, dass der ITS-23 alle 2 Minuten den Zustand „Ein“ sendet und somit eine Aktion auslöst. Viele Grüße Carsten
everHome Logo everHome Team

Sebastian

everHome Team

Sebastian (1)

am 19.02.2022 um 09:21

Hallo Carsten,

auch in diesem Fall hat das Treppengeländer wieder "Aus" gemeldet, wie im Logbuch zu sehen.
Beste Grüße

Benutzer 2219

Mitglied
Beiträge: 20
Registriert: 17.08.2015 um 11:06

Benutzer 2219 (2219)

am 19.02.2022 um 09:30

Hallo Sebastian, dass der Zustand „Aus“ gesendet wird verstehe ich nicht, da der ITS-23 seit der ersten Berührung Strom bekommt. Also eigentlich nur „Ein“ senden darf. Viele Grüße Carsten

Benutzer 2219

Mitglied
Beiträge: 20
Registriert: 17.08.2015 um 11:06

Benutzer 2219 (2219)

am 19.02.2022 um 09:34

Hallo Sebastian, Der Berührungsschalter scheint i.O. zu sein. Wenn ich statt des ITS-23 eine Lampe anschließe, geht diese mit der ersten Berührung an und bleibt an. Mit der Zweiten geht sie aus und bleibt aus.
Viele Grüße Carsten

Benutzer 2219

Mitglied
Beiträge: 20
Registriert: 17.08.2015 um 11:06

Benutzer 2219 (2219)

am 19.02.2022 um 11:44

Hallo Sebastian, der WDN-03 scheint aufgrund seiner Kalibrierungsfunktion ein gewisses Eigenleben zu führen. Möglicherweise liegt es an der großen Berührungsfläche (Handlauf). Der ITS-23 funktioniert korrekt. Ich werde mal den WDN-02 ausprobieren. Der hat keine Kalibrierungsfunktion. Vielen Dank für die Unterstützung und viele Grüße Carsten