everHome Community
Willkommen in der everHome Community!
Die Community besteht aus verschiedenen Bereichen in denen sich everHome-Benutzer untereinander austauschen können. Hier findest du sicher den ein oder anderen nützlichen Hinweis. Auch das everHome-Team schaut hier gerne vorbei, klärt Fragen und nimmt eure Anregungen auf.
HomeMatic HM-CC-RT-DN Funk-Heizkörperthermostat mit Fehlerrückmeldung?
Mathias
Mitglied
Beiträge: 211
Registriert: 02.10.2014 um 20:48
Hallo zusammen,
habe vorgestern 3 Heizkörperthermostate von Homematic verbaut (Bad, Wohnzimmer, Schlafzimmer).
Wohnzimmer müsste ich mehrfach anlernen bis die Speicherung im Portal möglich war.
Die anderen zwei gingen ohne Probleme durch.
Habe daraufhin alle Heizperioden etc. eingestellt.
Die Thermostate haben auch soweit immer Werte gesendet und haben auf Portalangaben reagiert.
(Modus 1, Fehler 0)
Gestern abend sollte das Wohnzimmer aufgeheizt werden, aber da ging nichts...
Beispiel:
Die Soll-Temperatur (16°) von Raum Wohnzimmer wurde an Heizung Wohnzimmer übertragen nicht erreichbar
Heizung Wohnzimmer hat eine neue Temperatur gemeldet (24.4°) [Soll-Temperatur 29.0°, Batteriespannung 3.2V, Ventilstellung 0%, Modus 1, Fehler 0] (Signalstärke: -85 dBm)
Habe daraufhin den Thermostat im Wohnzimmer neu angelernt.
Daraufhin keine Besserung, hatte nur den Unterschied, dass jetzt alle 3 Thermostate weiterhin die Werte senden, jedoch mit dem Modus 1, Fehler 4:
Heizung Wohnzimmer hat eine neue Temperatur gemeldet (23.2°) [Soll-Temperatur 16.0°, Batteriespannung 3.2V, Ventilstellung 0%, Modus 1, Fehler 4] (Signalstärke: -82 dBm)
Anschließend habe ich die Position der Cloudbox geändert. Seit dem nimmt der Thermostat auch im Wohnzimmer die Werte entgegen bzw. bestätigt diese. Interessanterweise befindet sich die Cloudbox ebenfalls im Wohnzimmer. Bis zur Änderung der Position wurden somit die Thermostate in den anderen zwei Räumen geschaltet, nur der im selben Raum nicht.
Jetzt funktionieren zwar alle Thermostate, jeder mit der Temp. Meldung im Modus 1, Fehler 4.
Was hat das zu bedeuten?? Wieso bekomme ich die Fehlermeldung, wenn nun alles funktioniert??
Interessanterweise blinkt das Empfangssymbol auf den Thermostaten auch.
Wenn ich die Tastensperre entferne leuchtet es durchgängig, nach einer gewissen Zeit fängt es wieder an zu blinken.
Wie kann ich dieses Verhalten deuten und was soll ich tun?
habe vorgestern 3 Heizkörperthermostate von Homematic verbaut (Bad, Wohnzimmer, Schlafzimmer).
Wohnzimmer müsste ich mehrfach anlernen bis die Speicherung im Portal möglich war.
Die anderen zwei gingen ohne Probleme durch.
Habe daraufhin alle Heizperioden etc. eingestellt.
Die Thermostate haben auch soweit immer Werte gesendet und haben auf Portalangaben reagiert.
(Modus 1, Fehler 0)
Gestern abend sollte das Wohnzimmer aufgeheizt werden, aber da ging nichts...
Beispiel:
Die Soll-Temperatur (16°) von Raum Wohnzimmer wurde an Heizung Wohnzimmer übertragen nicht erreichbar
Heizung Wohnzimmer hat eine neue Temperatur gemeldet (24.4°) [Soll-Temperatur 29.0°, Batteriespannung 3.2V, Ventilstellung 0%, Modus 1, Fehler 0] (Signalstärke: -85 dBm)
Habe daraufhin den Thermostat im Wohnzimmer neu angelernt.
Daraufhin keine Besserung, hatte nur den Unterschied, dass jetzt alle 3 Thermostate weiterhin die Werte senden, jedoch mit dem Modus 1, Fehler 4:
Heizung Wohnzimmer hat eine neue Temperatur gemeldet (23.2°) [Soll-Temperatur 16.0°, Batteriespannung 3.2V, Ventilstellung 0%, Modus 1, Fehler 4] (Signalstärke: -82 dBm)
Anschließend habe ich die Position der Cloudbox geändert. Seit dem nimmt der Thermostat auch im Wohnzimmer die Werte entgegen bzw. bestätigt diese. Interessanterweise befindet sich die Cloudbox ebenfalls im Wohnzimmer. Bis zur Änderung der Position wurden somit die Thermostate in den anderen zwei Räumen geschaltet, nur der im selben Raum nicht.
Jetzt funktionieren zwar alle Thermostate, jeder mit der Temp. Meldung im Modus 1, Fehler 4.
Was hat das zu bedeuten?? Wieso bekomme ich die Fehlermeldung, wenn nun alles funktioniert??
Interessanterweise blinkt das Empfangssymbol auf den Thermostaten auch.
Wenn ich die Tastensperre entferne leuchtet es durchgängig, nach einer gewissen Zeit fängt es wieder an zu blinken.
Wie kann ich dieses Verhalten deuten und was soll ich tun?
Gruß
Mathias
Mathias
Max
Mitglied
Beiträge: 315
Registriert: 15.08.2014 um 20:18
Hallo Mathias,
der Fehler 4 bedeutet laut Bedienungsanleitung des HomeMatic Heizkörperthermostaten: Anmelde Konflikt.
Der HomeMatic Heizkörperthermostat ist auf seine Werkseinstellungen zurückzusetzen und neu mit der CloudBox anzulernen.
der Fehler 4 bedeutet laut Bedienungsanleitung des HomeMatic Heizkörperthermostaten: Anmelde Konflikt.
Der HomeMatic Heizkörperthermostat ist auf seine Werkseinstellungen zurückzusetzen und neu mit der CloudBox anzulernen.
Grüße Max
Mathias
Mitglied
Beiträge: 211
Registriert: 02.10.2014 um 20:48
Hallo Max,
Das Handbuch ist mir bekannt und auch das, was dort empfohlen wird.
Ich wollte nur wissen bzw. verstehen welche Rolle die Cloudbox dabei spielt und wie diese mit den Thermostaten kommuniziert und diese beeinflusst.
Ich weiß zwar, was die Fehlermeldung bedeutet, kann mir aber nicht erklären, warum dann bei mir (mit den Fehlermeldungen) nun alles funktioniert.
Das Handbuch ist mir bekannt und auch das, was dort empfohlen wird.
Ich wollte nur wissen bzw. verstehen welche Rolle die Cloudbox dabei spielt und wie diese mit den Thermostaten kommuniziert und diese beeinflusst.
Ich weiß zwar, was die Fehlermeldung bedeutet, kann mir aber nicht erklären, warum dann bei mir (mit den Fehlermeldungen) nun alles funktioniert.
Gruß
Mathias
Mathias
Mathias
Mitglied
Beiträge: 211
Registriert: 02.10.2014 um 20:48
Hallo,
kurze Rückmeldung:
Bei mir funktionieren die Thermostate sowohl mit Fehlermodus 4 als auch 0 (=keine Fehler).
Im Verhalten konnte ich keine Unterschiede feststellen.
kurze Rückmeldung:
Bei mir funktionieren die Thermostate sowohl mit Fehlermodus 4 als auch 0 (=keine Fehler).
Im Verhalten konnte ich keine Unterschiede feststellen.
Gruß
Mathias
Mathias
Tropi
Mitglied
Beiträge: 3
Registriert: 01.01.1970 um 01:00
Hallo zusammen,
bei mir funktioniert ebenfalls alles trotz Fehler 4.
Nach einem Zurücksetzen der Thermostate, laufen sie einige Zeit mit Fehler 0 und melden dann irgendwann wieder Fehler 4. Das kann ich bis zum Abwinken wiederholen. Ich bekomme die Regler nicht länger als ein bis zwei Stunden fehlerlos zum laufen.
Bin ratlos?
Viele Grüße
Thomas
bei mir funktioniert ebenfalls alles trotz Fehler 4.
Nach einem Zurücksetzen der Thermostate, laufen sie einige Zeit mit Fehler 0 und melden dann irgendwann wieder Fehler 4. Das kann ich bis zum Abwinken wiederholen. Ich bekomme die Regler nicht länger als ein bis zwei Stunden fehlerlos zum laufen.
Bin ratlos?
Viele Grüße
Thomas
Cloudbox 3.0 Premium / Firmware V4.5.8 / iPhone 11 / iOS 13.2