Skip to main

everHome Community

Willkommen in der everHome Community!

Die Community besteht aus verschiedenen Bereichen in denen sich everHome-Benutzer untereinander austauschen können. Hier findest du sicher den ein oder anderen nützlichen Hinweis. Auch das everHome-Team schaut hier gerne vorbei, klärt Fragen und nimmt eure Anregungen auf.

Schaltung der Heizungssteuerung bei jeder Temperaturänderung

Mike Springob

Mitglied
Beiträge: 218
Registriert: 18.01.2015 um 22:06

Mike Springob (1289)

am 08.04.2015 um 22:12

Hallo everHome-Team,

ich habe heute einen Fensterkontakt eingebaut, der beim Öffnen des Fensters die Heizung aus- und beim Schließen wieder einschaltet. Da dieses aus-/einschalten ja in der Cloud Box nicht gemeldet wird habe ich folgendes Problem:

Da die Box nur bei der voreingestellten Temperatur einen Schaltvorgang (ein oder aus) auslöst und nicht bei Temperaturveränderungen unter- oder oberhalb des voreingestellten Wertes, wird die Heizung nach dem Schließen den Fensters nicht mehr automatisch abgeschaltet und der Raum wird weiter aufgeheizt.

Beispiel: voreingestellte Schalttemperatur ist 18 Grad, aktuelle Temperatur 22 Grad, Heizung ist also aus. Nun wird das Fenster geöffnet und die Temperatur sinkt z.B auf 20 Grad. Beim Schließen des Fensters schaltet der Fensterkontakt die Heizung ein. Wenn jetzt das Thermometer z.B. wieder auf 21 Grad steigt, passiert nichts - ideal wäre aber, die Heizung ginge wieder aus, weil ja mehr als die voreingestellten 18 Grad vorhanden sind...

Ist es möglich, dass die Box bei jeder Temperaturänderung ein Signal (im obigen Beispiel "aus" bei >18 Grad und "ein" bei < 18 Grad) sendet? Damit würde in meinem o.g. Beispiel die Heizung bei einer Temperaturänderung wieder ausgeschaltet. Wenn die Heizung eh aus (oder ein) ist, würde ein erneutes Signal ja nichts ändern und würde auch nichts ausmachen.

Spricht etwas gegen die Umsetzung meiner Idee und -wenn nichts dagegen spricht- ist das evtl. ohne großen Aufwand kurzfristig umsetzbar?

Viele Grüße
Mike
Cloudbox 3.0 Premium / Firmware V4.4.4
everHome Logo everHome Team

Sebastian

everHome Team

Sebastian (1)

am 08.04.2015 um 22:48

Hallo Mike,

vorab, danke für die ausführliche Beschreibung.
Ich vermute mal du beziehst dich auf einen Intertechno Magnetschalter.

Dein Wunsch ist technisch machbar, wir werden aber im Team diskutieren, ob das der richtige Weg ist.
Meiner Meinung nach wäre es eleganter z.B. einen HomeMatic Fensterkontakt zu verwenden. Dieser würde everHome melden, wenn das Fenster geöffnet wird und alles würde sauber protokolliert werden. Es ist noch nicht implementiert, aber die erste Reaktion auf einen geöffneten Fensterkontakt ist wohl das Ausschalten der Heizungen im gleichen Raum.
Beste Grüße

Mike Springob

Mitglied
Beiträge: 218
Registriert: 18.01.2015 um 22:06

Mike Springob (1289)

am 08.04.2015 um 23:06

Hallo Sebastian,

Ja es geht um den Intertechno-Magnet-Fensterkontakt.

Der Homematic-Fensterkontakt wäre sicher die elegantere Lösung, aber die Implementierung wird vermutlich noch länger brauchen, oder?

Gruß
Mike
Cloudbox 3.0 Premium / Firmware V4.4.4
everHome Logo everHome Team

Sebastian

everHome Team

Sebastian (1)

am 08.04.2015 um 23:14

Hallo Mike,

der HomeMatic Magnetkontakt ist im Rahmen der HomeMatic-Beta eigentlich schon voll funktionsfähig, für deinen Anwendungsfall fehlt nur die Heizungssteuerung je nach Fensterzustand. Dies ließe sich aber sicher zeitnah umsetzen.

Wenn ich mich richtig erinnere hast du den HomeMatic Zwischenstecker in der Beta erfolgreich getestet. Du könntest vorab testen, ob die CloudBox dessen Signale an der ungefähren Position deines Fensters empfangen kann, um Reichweitenschwierigkeiten von Anfang an auszuschließen.
Beste Grüße

Mike Springob

Mitglied
Beiträge: 218
Registriert: 18.01.2015 um 22:06

Mike Springob (1289)

am 08.04.2015 um 23:25

Hallo noch mal,

Klar, wenn ihr schon so weit seid, bin ich beim Beta-Test \"Fensterkontakt\" sofort dabei.

Wann können wir starten, Amazon kann den HM-SEC-SC-2 übermorgen liefern ;-)
Cloudbox 3.0 Premium / Firmware V4.4.4

Winne

Mitglied
Beiträge: 104
Registriert: 09.02.2015 um 15:04

Winne (1357)

am 08.04.2015 um 23:42

Das hatte ich in ähnlicher Form schon mal angesprochen. Wenn der Schalter z.B. mal ein Einsignal nicht mitbekommt, kommt von der Cloudbox z.B. kein weiteres Ein, da es für sie schon ein ist. Wenn bei der nächsten Temperaturänderung ein weiterer Befehle (Ein oder eben auch Aus) gesendet würde (unabhängig vom Status), wäre es eigentlich kein Problem für die Steuerung, auch wenn diese diesen Status schon hat. Das schafft zusätzliche Sicherheit und schadet nicht.Bsp. 19,5°C = Aus, 19°C=Aus, 18,5°C=Aus......

Mike Springob

Mitglied
Beiträge: 218
Registriert: 18.01.2015 um 22:06

Mike Springob (1289)

am 09.04.2015 um 17:08

Hallo Sebastian, hallo Winfried,

den Einwand von Winfried finde ich gut - es kommt ja tatsächlich schon mal vor, dass ein Signal nicht ankommt. Somit haben wir nun noch ein Argument mehr, das Signal bei Temperaturveränderung erneut zu senden.

Was hat denn Eure Besprechung im everHome-Team zu diesem Thema ergeben?

Gruß,
Mike
Cloudbox 3.0 Premium / Firmware V4.4.4

Max

Mitglied
Beiträge: 315
Registriert: 15.08.2014 um 20:18

Max (1001)

am 10.04.2015 um 06:44

Hallo Mike, Hallo Winfried,

wenn der everHome Server über die CloudBox eine geänderte Temperatur für einen Raum erhält, wird dieser dem dem Raum zugeordneten Heizungsaktor eine Aktion (Ein, Aus) senden. (Dies wurde bisher vermieden, wenn diese Aktion gleich der zuletzt gesendeten Aktion war.
Wir werden versuchen, dass diese redundanten Aktionen nicht zu einem Eintrag im Logbuch führen.
Grüße Max

Max

Mitglied
Beiträge: 315
Registriert: 15.08.2014 um 20:18

Max (1001)

am 10.04.2015 um 06:46

Hallo Mike,

bzgl. des HomeMatic Fensterkontaktes HM-SEC-SC-2 sind wir zwar mit der Entwicklung fast fertig, aber es stehen noch einige Tests bei uns aus. Wir melden uns bei Dir per Mail, wenn der Beta-Test des HM-SEC-SC-2 bei Dir beginnen kann.
Grüße Max

Mike Springob

Mitglied
Beiträge: 218
Registriert: 18.01.2015 um 22:06

Mike Springob (1289)

am 10.04.2015 um 08:16

Guten Morgen Max,

heißt dies, ihr stellt das kurzfristig um, so dass nun bei jeder Temperaturmeldung ein Schaltvorgang gesendet wir? Oder wird das in die Planung aufgenommen? Mich persönlich würde es nicht stören, wenn es über die Schaltung einen erneuten Logbuch-Eintrag geben würde, dann wäre zumindest nachvollziehbar, dass ein Befehl gesendet worden ist.

Der HomeMatic-Fensterkontakt sollte heute bei mir ankommen, ich stehe dann zum Beta-Test bereit und warte auf Euer Startzeichen ;-)

Viele Grüße,
Mike
Cloudbox 3.0 Premium / Firmware V4.4.4

Mike Springob

Mitglied
Beiträge: 218
Registriert: 18.01.2015 um 22:06

Mike Springob (1289)

am 14.04.2015 um 19:28

Hallo Max, hallo everHome-Team!

Ich bin begeistert und glücklich! Vielen Dank für die schnelle Umstellung, nun wird auch meine Heizung bei neuem Temperaturwert geschaltet (habe ich zumindest soeben im Logbuch entdeckt).

Vielen Dank für die prompte Umsetzung. Genauso ist das nach meinem Empfinden super - mich stört der zusätzliche Eintrag im Logbuch überhaupt nicht. Meiner Meinung nach sollte das genau so bleiben.

Viele Grüße,
Mike
.
Cloudbox 3.0 Premium / Firmware V4.4.4
everHome Logo everHome Team

Sebastian

everHome Team

Sebastian (1)

am 14.04.2015 um 19:31

Hallo Mike,

es freut uns, dass es dir gefällt :-)

Wo du grad schon so gut drauf bist kündige ich schonmal für Donnerstag die Firmware 4.1.1 an, die deinen Fensterkontakt unterstützen wird.
Die Heizung wird davon aber dann noch nicht beeinflusst, das folgt später.
Beste Grüße

Mike Springob

Mitglied
Beiträge: 218
Registriert: 18.01.2015 um 22:06

Mike Springob (1289)

am 14.04.2015 um 19:33

Hallo Sebastian,

Homematic Magnet-Fensterkontakt liegt hier schon startklar. Da werde ich dann am Wochenende mal einen ausführlichen "Entfernungstest" durchführen :-D

Gruß,
Mike
Cloudbox 3.0 Premium / Firmware V4.4.4