Hallo everhome-Team,
zur Zeit teste ich gerade einige Homematic-Komponenten. So habe ich mir jetzt einige Heizungsregler HM-CC-RT-DN zugelegt und integriert. Dazu habe ich mir heute einen Fensterkontakt HM-Sec-SCo dazugeholt.
Integration ins everHome-Portal hat wunderbar geklappt. Woran ich jetzt momentan hänge, ist die Kopplung mit dem Heizungsregler im Raum.
Ich habe alle Räume angelegt und die Heizungsregler sowie die Jalousien/Rollläden zugeordnet. Wenn ich nun für den Fensterkontakt in der Ereignisplanung eine Aktion hinzufügen möchte, bekomme ich im Abschnitt "Gerät hinzufügen" jedoch nicht die Räume, sondern lediglich die Rollladensteuerungen angezeigt. Bei Gruppen bekomme ich zwar meine einzige bisher angelegte Gruppe angezeigt, allerdings steuert diese auch nur Rollläden. Szenen habe ich bisher noch keine angelegt, die schon eine effektive Rolle übernehmen würden.
Wie kann ich den Fensterkontakt über das Portal so einrichten, dass ich das Thermostat damit steuern kann? Oder ist das alleine schon durch die Einstellung für das Thermostat "Bei geöffnetem Fenster Heizung abschalten" für den Raum erledigt, dem Thermostat und Kontakt zugeordnet sind?
Danke schonmal und viele Grüße,
Mathias
zur Zeit teste ich gerade einige Homematic-Komponenten. So habe ich mir jetzt einige Heizungsregler HM-CC-RT-DN zugelegt und integriert. Dazu habe ich mir heute einen Fensterkontakt HM-Sec-SCo dazugeholt.
Integration ins everHome-Portal hat wunderbar geklappt. Woran ich jetzt momentan hänge, ist die Kopplung mit dem Heizungsregler im Raum.
Ich habe alle Räume angelegt und die Heizungsregler sowie die Jalousien/Rollläden zugeordnet. Wenn ich nun für den Fensterkontakt in der Ereignisplanung eine Aktion hinzufügen möchte, bekomme ich im Abschnitt "Gerät hinzufügen" jedoch nicht die Räume, sondern lediglich die Rollladensteuerungen angezeigt. Bei Gruppen bekomme ich zwar meine einzige bisher angelegte Gruppe angezeigt, allerdings steuert diese auch nur Rollläden. Szenen habe ich bisher noch keine angelegt, die schon eine effektive Rolle übernehmen würden.
Wie kann ich den Fensterkontakt über das Portal so einrichten, dass ich das Thermostat damit steuern kann? Oder ist das alleine schon durch die Einstellung für das Thermostat "Bei geöffnetem Fenster Heizung abschalten" für den Raum erledigt, dem Thermostat und Kontakt zugeordnet sind?
Danke schonmal und viele Grüße,
Mathias
everHome Team
Sebastian
everHome Team
Hallo Mathias,
die Vermutung am Ende deines Beitrags ist korrekt, die Zuordnung von Thermostat und Fensterkontakt zum Raum wird ausgewertet.
die Vermutung am Ende deines Beitrags ist korrekt, die Zuordnung von Thermostat und Fensterkontakt zum Raum wird ausgewertet.
Beste Grüße
Mathias N.
Mitglied
Beiträge: 13
Registriert: 01.01.1970 um 01:00
Hallo Sebsatian,
Perfekt!
Die CloudBox macht mir jeden Tag mehr Spaß! Das beste Weihnachstgeschenk, das ich mir machen konnte. ;-)
VG,
Mathias
Perfekt!
Die CloudBox macht mir jeden Tag mehr Spaß! Das beste Weihnachstgeschenk, das ich mir machen konnte. ;-)
VG,
Mathias
tommytom79
Mitglied
Beiträge: 83
Registriert: 01.01.1970 um 01:00
Hallo!
Ich möchte dieses Thema noch einmal aufgreifen, weil ich ein paar grundsätzliche Fragen habe.
Ich steuere derzeit meine Räume mittels der Heizungsregler HM-CC-RT-DN. Da ich nun vor dem Problem stehe, dass wenn ich das Fenster aufmache und er dadurch immer meine eingestellte SOLL Temperatur erreichen will (dadurch heizt er soviel, dass die Luft nach dem lüften schlechter ist als vorher) und die Einstellung mit dem Schwellwert nicht funktioniert, dass wenn er unter einer bestimmten Temperatur fällt, dass er die SOLL Temperatur auf 0 einstellen soll, habe ich mir überlegt, mir ebenfalls einen Fensterkontakt (z.B. HM-Sec-SCo) zuzulegen.
Dazu hätte ich nun folgende Fragen:
1. Wenn ich nun ein Fenster öffne, wird dadurch sofort an die Cloudbox gesendet, dass ein Fenster offen ist?
2. Wenn ja, kann dadurch genau eingestellt werden, dass bei einem bestimmten Raum die SOLL Temperatur z.B. für 1 Stunde auf 0 gestellt wird, oder kann die Dauer nicht eingestellt werden?
3. Wie sehen eure Erfahrungen damit aus?
Ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
LG
Thomas
Ich möchte dieses Thema noch einmal aufgreifen, weil ich ein paar grundsätzliche Fragen habe.
Ich steuere derzeit meine Räume mittels der Heizungsregler HM-CC-RT-DN. Da ich nun vor dem Problem stehe, dass wenn ich das Fenster aufmache und er dadurch immer meine eingestellte SOLL Temperatur erreichen will (dadurch heizt er soviel, dass die Luft nach dem lüften schlechter ist als vorher) und die Einstellung mit dem Schwellwert nicht funktioniert, dass wenn er unter einer bestimmten Temperatur fällt, dass er die SOLL Temperatur auf 0 einstellen soll, habe ich mir überlegt, mir ebenfalls einen Fensterkontakt (z.B. HM-Sec-SCo) zuzulegen.
Dazu hätte ich nun folgende Fragen:
1. Wenn ich nun ein Fenster öffne, wird dadurch sofort an die Cloudbox gesendet, dass ein Fenster offen ist?
2. Wenn ja, kann dadurch genau eingestellt werden, dass bei einem bestimmten Raum die SOLL Temperatur z.B. für 1 Stunde auf 0 gestellt wird, oder kann die Dauer nicht eingestellt werden?
3. Wie sehen eure Erfahrungen damit aus?
Ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
LG
Thomas
Ralph
Mitglied
Beiträge: 68
Registriert: 04.10.2015 um 06:48
Moin, tommytom79
Zu Deinen u.a. Fragen kann ich folgendes Vermelden:
Zu 1.: Ja.
Zu 2.: Ja, und noch viel mehr Einstellmöglichkeiten bzgl. des
Zeitmaßes (Stunden, Minuten, Tage , unbegrenzt).
Zu 3.: Klappt bei mir alles sehr gut.
Ich lade gleich hier noch mal eine Beschreibung der möglichen Konfigurationen hoch.
Gruß
Ralph
P.S. Frohes Neues Dir und Allen, die hier mitlesen ;-)
Zu Deinen u.a. Fragen kann ich folgendes Vermelden:
Zu 1.: Ja.
Zu 2.: Ja, und noch viel mehr Einstellmöglichkeiten bzgl. des
Zeitmaßes (Stunden, Minuten, Tage , unbegrenzt).
Zu 3.: Klappt bei mir alles sehr gut.
Ich lade gleich hier noch mal eine Beschreibung der möglichen Konfigurationen hoch.
Gruß
Ralph
P.S. Frohes Neues Dir und Allen, die hier mitlesen ;-)
Ralph
Mitglied
Beiträge: 68
Registriert: 04.10.2015 um 06:48
Moin tommytom79,
nach meinem Kenntnisstand gibt es für Deine gewünschte Steuerung mehrere Möglichkeiten diese zu realisieren:
Hardwareaussattung:
1. Heizkörperregler HM-CC-RT-DN
2. Heizkörperregler HM-CC-RT-DN + Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU
3. Heizkörperregler HM-CC-RT-DN + Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU + Fensterkontakt
HM-Sec-SC-2
Bedingungen:
A. Alle Komponenten sind einem Raum zugeordnet (Die Zuordnung erfolgt über die
Raumzugehörigkeit in der Gerätekonfigurationsseite der jeweiligen Komponente).
B. Die Komponenten sind NICHT untereinander gekoppelt!!!
C. Folgende Szene ist erstellt und konfiguriert:
Neue Szene anlegen und einen Namen vergeben;
den gwünschten Raum im Dropdown-Menü auswählen;
als Aktion "Solltemperatur temporär überschreiben" auswählen, die Zeit auf 60 Minuten und 0
Grad setzen;
anschließend mit "Erstellen" speichern!
Nun zur Vorgehensweise:
Zu 1: Der Heizköperregler HM-CC-RT-DN hat einen Sensor (Temperatur) und einen Aktor
(Stellglied) in EINEM Gerät!
In der Konfigurationsseite des Heizkörperreglers wird der Schwellwert eingetragen unter
der Bedingung "Wenn die Temperatur unter den Schwellwert fällt..." unter "Aktion
hinzufügen" die unter C. erstellte Szene ausgewählt und gespeichert.
Fertig!
Zu 2: Der Heizköperregler HM-CC-RT-DN hat einen Sensor (Temperatur) und einen Aktor
(Stellglied) in EINEM Gerät, jedoch wird jetzt durch die Raumzuordnung beider
Komponenten in everhome (beide Geräte, Heizkörperregler und Wandthermostat,
in ihrer Konfigurationsseite dem selben Raum zugeordnet) der Temperatursensor im
Heizkörperregler ignoriert und der besser platzierte Temperatursensor genutzt!!!
In der Konfigurationsseite des Wandthermostaten wird unter der Bedingung "Wenn die
Temperatur unter den Schwellwert fällt..." unter "Aktion hinzufügen" die unter C. erstellte
Szene ausgewählt und gespeichert.
Fertig!
Zu 3: Hier ist die Vorgehensweise wie in 2. Zusätzlich ist der Fensterkontakt HM-Sec-SC-2 dem
gleichem Raum zuzuordnen.
Auf der Gerätekonfigurationsseite des Fensterkontaktes gibt es nun die Einstellung
"Wenn der Sensor den Status Offen meldet...", unter dem wieder unsere unter C. abgelegte
Szene hinterlegt und gespeichert wird.
Fertig!
ACHTUNG: die Szene C. darf immer nur im "letzten Gerät" der oben angegebenen Geräteketten hinterlegt werden.
Viel Spaß weiterhin....
Gruß
Ralph
nach meinem Kenntnisstand gibt es für Deine gewünschte Steuerung mehrere Möglichkeiten diese zu realisieren:
Hardwareaussattung:
1. Heizkörperregler HM-CC-RT-DN
2. Heizkörperregler HM-CC-RT-DN + Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU
3. Heizkörperregler HM-CC-RT-DN + Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU + Fensterkontakt
HM-Sec-SC-2
Bedingungen:
A. Alle Komponenten sind einem Raum zugeordnet (Die Zuordnung erfolgt über die
Raumzugehörigkeit in der Gerätekonfigurationsseite der jeweiligen Komponente).
B. Die Komponenten sind NICHT untereinander gekoppelt!!!
C. Folgende Szene ist erstellt und konfiguriert:
Neue Szene anlegen und einen Namen vergeben;
den gwünschten Raum im Dropdown-Menü auswählen;
als Aktion "Solltemperatur temporär überschreiben" auswählen, die Zeit auf 60 Minuten und 0
Grad setzen;
anschließend mit "Erstellen" speichern!
Nun zur Vorgehensweise:
Zu 1: Der Heizköperregler HM-CC-RT-DN hat einen Sensor (Temperatur) und einen Aktor
(Stellglied) in EINEM Gerät!
In der Konfigurationsseite des Heizkörperreglers wird der Schwellwert eingetragen unter
der Bedingung "Wenn die Temperatur unter den Schwellwert fällt..." unter "Aktion
hinzufügen" die unter C. erstellte Szene ausgewählt und gespeichert.
Fertig!
Zu 2: Der Heizköperregler HM-CC-RT-DN hat einen Sensor (Temperatur) und einen Aktor
(Stellglied) in EINEM Gerät, jedoch wird jetzt durch die Raumzuordnung beider
Komponenten in everhome (beide Geräte, Heizkörperregler und Wandthermostat,
in ihrer Konfigurationsseite dem selben Raum zugeordnet) der Temperatursensor im
Heizkörperregler ignoriert und der besser platzierte Temperatursensor genutzt!!!
In der Konfigurationsseite des Wandthermostaten wird unter der Bedingung "Wenn die
Temperatur unter den Schwellwert fällt..." unter "Aktion hinzufügen" die unter C. erstellte
Szene ausgewählt und gespeichert.
Fertig!
Zu 3: Hier ist die Vorgehensweise wie in 2. Zusätzlich ist der Fensterkontakt HM-Sec-SC-2 dem
gleichem Raum zuzuordnen.
Auf der Gerätekonfigurationsseite des Fensterkontaktes gibt es nun die Einstellung
"Wenn der Sensor den Status Offen meldet...", unter dem wieder unsere unter C. abgelegte
Szene hinterlegt und gespeichert wird.
Fertig!
ACHTUNG: die Szene C. darf immer nur im "letzten Gerät" der oben angegebenen Geräteketten hinterlegt werden.
Viel Spaß weiterhin....
Gruß
Ralph