everHome Community
Willkommen in der everHome Community!
Die Community besteht aus verschiedenen Bereichen in denen sich everHome-Benutzer untereinander austauschen können. Hier findest du sicher den ein oder anderen nützlichen Hinweis. Auch das everHome-Team schaut hier gerne vorbei, klärt Fragen und nimmt eure Anregungen auf.
WW-Zirkulation mit ITLR-3500
smollo
Mitglied
Beiträge: 15
Registriert: 25.12.2015 um 20:57
Eigentlich wollte ich die Steuerung der Zirkulationspumpe mit einem ITLR-3500 realisieren. Dazu brauche ich zwischen EIN und AUS 5 bzw. 3 Minuten. Mit der Zeitplanung nach Uhrzeit sind aber leider nur mindesten 15 min einstellbar.
Liegt das am Funkschalter oder an der CloudBox?
Gruß Ullrich
Liegt das am Funkschalter oder an der CloudBox?
Gruß Ullrich
everHome Team
Sebastian
everHome Team
Hallo Ullrich,
die von dir genannte Begrenzung entsteht durch die Eingabemaske für die Zeitplanungen.
Eine Möglichkeit wäre die Verwendung von Szenen für diesen Zweck, eine andere Möglichkeit wäre der Einsatz eines Aktors mit Abschaltautomatik wie z.B. des ITLR-3500T.
die von dir genannte Begrenzung entsteht durch die Eingabemaske für die Zeitplanungen.
Eine Möglichkeit wäre die Verwendung von Szenen für diesen Zweck, eine andere Möglichkeit wäre der Einsatz eines Aktors mit Abschaltautomatik wie z.B. des ITLR-3500T.
Beste Grüße
smollo
Mitglied
Beiträge: 15
Registriert: 25.12.2015 um 20:57
Hallo Sebastian,
Danke! Ich habe es mit Szenen gelöst. Das ist flexibler als der ITLR-3500T, der im unteren Bereich nur 7s und 5min hat.
Gruß Ullrich
Danke! Ich habe es mit Szenen gelöst. Das ist flexibler als der ITLR-3500T, der im unteren Bereich nur 7s und 5min hat.
Gruß Ullrich