Skip to main

everHome Community

Welcome to the everHome community!

The community consists of different areas in which everHome users can exchange information with each other. You're sure to find some useful information here. The everHome team is also happy to stop by here, clarify questions and take up your suggestions.

Raum Solltemperatur - HomeMatic HM-CC-RT-DN Funk-Heizkörperthermostat

Daniel

Member
Posts: 18
Registered: 01.01.1970 um 01:00

Daniel (5309)

am 17.02.2018 um 11:56

Hallo,
mir ist aufgefallen, dass es bei der Einstellung der Raum Solltemperatur bei dem \"HomeMatic HM-CC-RT-DN Funk-Heizkörperthermostat\" zu folgendem Verhalten kommt:
Raumsolltemperatur in App eingestellt: 30 grad --> Thermostat Anzeige --> 30 grad
31 grad --> Thermostat Anzeige --> On
32 grad --> Thermostat Anzeige --> Off
33 grad --> Thermostat Anzeige --> Off
34 grad --> Thermostat Anzeige --> Off
35 grad --> Thermostat Anzeige --> Off
36 grad --> Thermostat Anzeige --> Off
37 grad --> Thermostat Anzeige --> 5 grad
38 grad --> Thermostat Anzeige --> 6 grad
39 grad --> Thermostat Anzeige --> 7 grad
40 grad --> Thermostat Anzeige --> 8 grad
41 grad --> Thermostat Anzeige --> 9 grad
42 grad --> Thermostat Anzeige --> 10 grad

Die wenigsten stellen wahrscheinlich über 30 grad sein.
Ich wollte die Wohnung mal auf Maximal aufheizen, was die Heizung hergibt und habe den Schieber einfach mal auf über 30 grad eingestellt und da ist mir das aufgefallen.

Vielleicht kann man das ja mal bei nem Update Fixen.
Wenn >= 31 grad, dann das Themostat auf \"On\" schalten.

Gruß

Daniel

gandi

Member
Posts: 8
Registered: 01.01.1970 um 01:00

gandi (10463)

am 10.03.2018 um 16:14

Was meinst du mit Solltemperatur? Den Schwellenwert?

Max

Member
Posts: 315
Registered: 15.08.2014 um 20:18

Max (1001)

am 10.03.2018 um 16:37

Hallo Daniel,

bitte erstelle für Deine Beobachtung ein Kunden Support Ticket.
Grüße Max

gandi

Member
Posts: 8
Registered: 01.01.1970 um 01:00

gandi (10463)

am 11.03.2018 um 12:53

Hallo Daniel,
ich hätte da eine Frage an dich als Anwender. Kannst du die Solltemperatur auch über das Drehrad am Thermostat steuern und funktioniert dies bei dir auch nur über das Portal oder wahlweise Alexa?

Wenn ich am Thermostat 25 C° einstelle und die Raumtemperatur bei 22 C° ist, verändert sich im Portal rein garnichts. Der zuvor eingestellte Sollwert verbleibt bei 22 C°. Ist dies so gewünscht? Mir erscheint das als nicht vollständig zuende gedacht. Es muss doch die Möglichkeit geben Manuell am Thermostat regeln zu können. Vielleicht bin ja auch ich als Anwender der Fehler.

Liebe Grüße

Daniel

Member
Posts: 18
Registered: 01.01.1970 um 01:00

Daniel (5309)

am 11.03.2018 um 13:25

Hallo,

mit Solltemperatur meine ich die Raumsolltemperatur.

Die Temperatur kann nur über everHome eingestellt werden.
Ändert man die Temperatur am Drehrad, dann wird kurz darauf der Wert wieder überschrieben.

Das stört mich auch gewaltig.

Dieses Thema wurde aber auch schon ein einem anderen Beitrag besprochen.

Gruß

Daniel