everHome Community
Welcome to the everHome community!
The community consists of different areas in which everHome users can exchange information with each other. You're sure to find some useful information here. The everHome team is also happy to stop by here, clarify questions and take up your suggestions.
Falsche Anzeigewerte Energieverteilung - mögliche Ursache gefunden?
Benutzer 61803
Member
Posts: 1
Registered: 08.10.2025 um 18:12
Hallo
Wie so einige bisher, habe auch ich in der Übersicht der Energieverteilung völlig falsche Werte.
Das System ist absichtlich im Moment noch einfach gehalten, um es überhaupt erstmal zum Laufen zu bringen und zu verstehen.
Es sind insgesamt 4 Geräte.
Nachfolgend die Typen und Einstellungen:
Ecotracker:
Typ Haushalt, Hauptzähler
(=übergeordneter Zähler für alles andere)
PV (Shelly 3EM pro):
Typ Solar, übergeordneter Zähler "Ecotracker"
Zendure AC 2400 (2x):
Typeinstellung nicht unterstützt, wird selbstständig als Batterie (dargestellt als ein Gerät) erkannt, übergeordneter Zähler "Ecotracker"
Ich habe es jetzt hinbekommen, das wenigstens Netz, PV und Batterien zu die richtigen Werte liefern.
Was immer noch nicht passt: der Bezug vom Haushalt. Hier wird die PV+Einspeisung addiert. Das ist so natürlich nicht korrekt, scheint sich allerdings nicht lösen zu lassen.
Jetzt hatte ich irgendwie zufällig mal an eine Abrechnung der Bank gedacht - dort wurde ebenfalls ein Guthaben mit einem "minus" angegeben (für die Bank stimmt das, für den Kunden ist es genau umgekehrt)....und das habe ich mal auf das Problem hier gemünzt....
Die Überwachung für den Hausanschluß, auch wenn es der Ecotracker ist und das damit eigentlich funktionieren sollte, gibt negative Werte aus.
Die PV und/oder Batterien, geben jedoch positive Werte heraus.
Die Everhome App rechnet also die negative Einspeisung, gegen die Erzeugung bzw Batterie (je nachdem was gerade in welcher Kombination läuft).
Aus dieser Sicht ist das Ergebnis also RICHTIG.
Lösung:
Ich habe die jeweiligen Messrichtungen der Systeme umgekehrt, damit es "kaufmännisch gerechnet" stimmt.
Dann stimmt die Anzeige in der Verteilung auch.
Problem jetzt:
Die Batterien laden bei Überschuss, also positiven Werten.
Das funktioniert dann nicht, weil er ja ständig negative Werte vorfindet.
Frage an Everhome - kann man das nicht irgendwie anders lösen?