everHome Community
Welcome to the everHome community!
The community consists of different areas in which everHome users can exchange information with each other. You're sure to find some useful information here. The everHome team is also happy to stop by here, clarify questions and take up your suggestions.
Einbau Funk Dimmer benötigt 2x N und 2x Phase laut Smartwares
Gloddi
Member
Posts: 5
Registered: 01.01.1970 um 01:00
Hallo zusammen,
ich habe mir einen SH5-RBD-01A von Smartwares zugelegt (Schalter / Dimmer).
Laut Hersteller kann der hinter einen vorhandenen Schalter montiert werden, so dass die Lampe smart wird aber dennoch mit dem herkömmlichen Schalter betrieben werden kann.
Dummerweise habe ich am Schalter nur 1x N und 1x Phase, der Funkschalter benötigt jedoch beides 2 mal.
Hat jemand eine Idee wie der Schalter dennoch funktioniert, denn Kabel legen geht nicht ist auch keine Option.
Alternativ könnte ich auch ein Gerät von einem anderen Hersteller nutzen (muss nicht mit Dimmer sein ein / aus reicht).
Gruß Carsten
ich habe mir einen SH5-RBD-01A von Smartwares zugelegt (Schalter / Dimmer).
Laut Hersteller kann der hinter einen vorhandenen Schalter montiert werden, so dass die Lampe smart wird aber dennoch mit dem herkömmlichen Schalter betrieben werden kann.
Dummerweise habe ich am Schalter nur 1x N und 1x Phase, der Funkschalter benötigt jedoch beides 2 mal.
Hat jemand eine Idee wie der Schalter dennoch funktioniert, denn Kabel legen geht nicht ist auch keine Option.
Alternativ könnte ich auch ein Gerät von einem anderen Hersteller nutzen (muss nicht mit Dimmer sein ein / aus reicht).
Gruß Carsten
CG, Is the home smart will make life easier
MartinCC
Member
Posts: 224
Registered: 01.12.2014 um 20:19
Die beiden N Anschlüsse sind nur intern gebrückt. Du muss also die Kabel von der Steckdose an den beiden äußeren Anschlüssen N und L anschließen. Die Lampe schließt du dann an die beiden inneren Anschlüsse X und N an.
Gruß Martin
Gruß Martin
Gloddi
Member
Posts: 5
Registered: 01.01.1970 um 01:00
Hallo Martin,
erst einmal danke für die schnelle Antwort.
Doch an dem Funkschalter sind 2 Kabel die an den vorhandenen Schalter angeschlossen werden sollen.
Dann bleiben mir nur noch 2 Kabel über 1xN und 1xPhase, ich habe keine 4 Kabel in meiner Dose.
Wat nu ?
erst einmal danke für die schnelle Antwort.
Doch an dem Funkschalter sind 2 Kabel die an den vorhandenen Schalter angeschlossen werden sollen.
Dann bleiben mir nur noch 2 Kabel über 1xN und 1xPhase, ich habe keine 4 Kabel in meiner Dose.
Wat nu ?
CG, Is the home smart will make life easier
MartinCC
Member
Posts: 224
Registered: 01.12.2014 um 20:19
du hast N und Phase am Schalter. Wo ist das Kabel, welches weiter zur Lampe geht? N am Funkschalter kannst du auch außen nur eine Brücke rein machen.
Gruß Martin
Gruß Martin
Gloddi
Member
Posts: 5
Registered: 01.01.1970 um 01:00
Hallo Martin, das sind die beiden Kabel die zur Lampe gehen, ich nehme an N geschaltet das war es.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
CG, Is the home smart will make life easier
everHome Team
Sebastian
everHome Team
Hallo,
für mich klingt das als würde in der Dose nur einmal Phase und einmal der Draht zur Lampe anliegen, was auch so üblich ist. Ein Intertechno ITL-230 oder ein Intertechno ITDM-250 benötigt das N nicht und sollte daher eher möglich sein.
für mich klingt das als würde in der Dose nur einmal Phase und einmal der Draht zur Lampe anliegen, was auch so üblich ist. Ein Intertechno ITL-230 oder ein Intertechno ITDM-250 benötigt das N nicht und sollte daher eher möglich sein.
Beste Grüße
Gloddi
Member
Posts: 5
Registered: 01.01.1970 um 01:00
Hallo Sebastian, das ist genau so. Danke für die Antwort.
CG, Is the home smart will make life easier