Skip to main

everHome Community

Welcome to the everHome community!

The community consists of different areas in which everHome users can exchange information with each other. You're sure to find some useful information here. The everHome team is also happy to stop by here, clarify questions and take up your suggestions.

Einstellung/Konfiguration des HM-CC-RT-DN in everHome (HomeMatic Beta-Test)

Roland

Member
Posts: 72
Registered: 01.01.1970 um 01:00

Roland (1243)

am 19.04.2015 um 11:14

Hallo an das everHome Team,

habe den Thermostaten erfolgreich eingebunden und einem Raum zugewiesen. Eine Heizplanung wurde erstellt. Die Solltemperatur wird im Portal zu den entsprechenden Zeitpunkten richtig dargestellt.
Wie muß der Thermostat eingestellt werden (auto), um die Vorgaben aus dem Portal umzusetzen? Sehe ich irgend eine Reaktion am Thermostat (z.B. aktuelle Temperaturvorgabe)?
Wo finde ich den Thermostat in der App (2.0.2)?

mfg
Roland

Stephan

Member
Posts: 306
Registered: 01.01.1970 um 01:00

Stephan (2)

am 19.04.2015 um 14:59

Hallo Roland,

zur Zeit kannst Du keine Einstellungen am HomeMatic HM-CC-RT-DN 105155 Funk-Heizkörperthermostat direkt vornehmen. Die Soll-Temperatur wird von everHome an den HomeMatic HM-CC-RT-DN 105155 Funk-Heizkörperthermostat übergeben. Wenn Du dort lokal etwas einstellst, wird everHome es überschreiben.
Grüße Stephan

Winne

Member
Posts: 104
Registered: 09.02.2015 um 15:04

Winne (1357)

am 21.04.2015 um 12:53

Sorry, aber da wird zur Zeit nix überschrieben.

Egal ob im manuellen oder im Automatikmodus, die Thermostaten machen ihr eigenes Ding. Sie nutzen die eigene Messung und auch den eigenen Sollwert, egal was von wo kommt und in welchem Modus. Selbst wenn der Sollwert von der Box im Thermostat nicht angezeigt werden sollte, dann müsste wenigstens das Ventil auffahren wenn der Sollwert unterschritten wird, aber auch das passiert nicht. Meine Heizungsthermostaten in Bad und Wohnzimmer sind im Moment auf manueller Regelung in Betrieb, die Küche läuft auf Automatik, aber auch hier läuft nur das interne Programm des Thermostaten. Alle Raumsollwerte aus dem Portal werden ignoriert.

Ich habe im Moment auch noch keine Endgeräte direkt verbunden, der Temperatursensor und das Thermostat sind also noch eigenständige Geräte ohne Kommunikation untereinander. Das scheidet also als Fehlerquelle aus. Da ich die Thermostaten erst gestern Abend montiert und angelernt habe, wurde bisher auch nur Zeit und Datum eingestellt, der Rest ist noch auf Werkseinstellung.
Im Moment ist das Portal nach meinen Erkenntnissen noch ein reines Monitoringsystem ohne wirklichen Einfluss auf die Heizungsrelevanten HM-Geräte.

Übrigens, ich sehe gerade, im Portal hängt noch ein Thermostat im Anlernvorgang, obwohl eigentlich alle abgeschlossen wurden, sichtbar sind und fleißig Daten melden. Hat sich hier vielleicht was aufgehängt ? Kann erst heute Abend gucken welches Thermostat das ist.

Roland

Member
Posts: 72
Registered: 01.01.1970 um 01:00

Roland (1243)

am 21.04.2015 um 13:53

Hallo an das everHome Team,

bei mir funktioniert's! Läßt sich im Log einwandfrei nachvollziehen:
Homematik Heizkörperthermostat hat eine neue Temperatur gemeldet (21.3°) [Soll-Temperatur 21.0°, Batteriespannung 3.0V, Ventilstellung 51%, Modus 0, Fehler 0
Was mich ein wenig stört, ist die Anzeige der aktuell über die Cloudbox vorgegebenen Temperatur. Ich weiß kurzfristig eigentlich nie, ob die auch wirklich geregelt wird. Sicher merkt man das irgendwann. Iritierend ist die Anzeige am Thermostat irgenwas zeigt.

mfg
Roland

Winne

Member
Posts: 104
Registered: 09.02.2015 um 15:04

Winne (1357)

am 21.04.2015 um 15:15

Hallo Roland,

21°C ist der voreingestellte Wert im Thermostat. Ändert sich dein Sollwert am Thermostat, wenn du diesen in den Raumeinstellungen des Portals änderst ? Ist deine Raumtemperatur identisch mit dem Sollwert ? Stell mal 22°C ein, ändert sich dann in der Anzeige etwas ?

Roland

Member
Posts: 72
Registered: 01.01.1970 um 01:00

Roland (1243)

am 21.04.2015 um 21:47

Hallo,

habe ausgerechnet die Temperaturwerte 17° und 21° zum Testen eingestellt.
Mit anderen Werten keine Reaktion auf die Vorgabe des Portals.
Keine Anzeige der Vorgabewerte aus der Planung im Portal und keine Reaktion des Thermostaten auf die geplante Temperatur.
Der Sensor meldet aber fleißig seine Werte an die Cloudbox. Eingaben der Temperatur (Tag und Nacht) am Sensor werden kurze Zeit später im Portal angezeigt und auch angefahren. Die Cloudbox verwaltet nur die Daten, greift aber nicht in die Temperaturregelung ein.

mfg
Roland

Winne

Member
Posts: 104
Registered: 09.02.2015 um 15:04

Winne (1357)

am 21.04.2015 um 22:19

Hallo Roland,

genau das hab ich gesagt: Monitoring der Daten, keine Eingriffsmöglichkeit. Bissel wenig.

Hallo Stephan,

ihr solltet die Testphase verlängern. Ich bin gerne bereit die Lizenzgebühr zu bezahlen, aber meinst du nicht auch, dass die Basis (Funktionen) dafür aktuell noch etwas dünn ist ? Sorry, aber ich bin bekannt dafür, dass ich sage was ich denke, auch auf Arbeit. ;-)

Max

Member
Posts: 315
Registered: 15.08.2014 um 20:18

Max (1001)

am 22.04.2015 um 15:43

Hallo zusammen,

wir befinden uns weiterhin im Beta-Test. Drängeln hilft nicht.
Grüße Max

Winne

Member
Posts: 104
Registered: 09.02.2015 um 15:04

Winne (1357)

am 22.04.2015 um 18:22

Hallo Max,

den Druck habt Ihr aufgebaut, ich drängle nicht: :-)

Testzeitraum für HomeMatic-Modul
Noch 10 Tage.

Übrigens. das im Anlernmodus hängende Thermostat, welches ich oben erwähnt hatte, war das funktionierende aus dem Bad. Nach erneutem Anlernen war der Eintrag raus.

Flaterik

Member
Posts: 9
Registered: 03.07.2015 um 16:07

Flaterik (2060)

am 02.10.2015 um 19:57

Hallo,

ich habe genau das gleiche Problem. Ich stelle im Portal einen Sollwert ein, dieser wird dann auch auf der Raumübersicht als Sollwert angezeigt. Allerdings reagieren die Thermostate nicht. Im Logfile stehen interessanterweise auch die alten Sollwerte, es werden also die neuen gar nicht übernommen. Auch ich habe somit nur eine Monitoring-Funktion.
Bspw sieht das so aus: an der Heizung steht 21 Grad, ich gebe den Sollwert 22 Grad ein, im Logfile steht Sollwert 18 Grad. Passt irgendwie alles nicht zusammen.

LG
everHome Logo everHome Team

Sebastian

everHome Team

Sebastian (1)

am 03.10.2015 um 07:58

Hallo Erik,

wie weit ist das Thermostat von der CloudBox entfernt?
Beste Grüße

Flaterik

Member
Posts: 9
Registered: 03.07.2015 um 16:07

Flaterik (2060)

am 06.10.2015 um 21:09

Hallo Sebastian,

das Thermostat ist ca. 4m entfernt. Mittlerweile haben wir es geschafft, eine stabile Verbindung herzustellen. Allerdings scheint die Antenne sehr sensibel zu sein, es scheint an der Verbindungsqualität gelegen zu haben. Bzw die Empfangsqualität der Thermostate ist nicht so sonderlich gut... Trotzdem Danke!