Skip to main

everHome Community

Welcome to the everHome community!

The community consists of different areas in which everHome users can exchange information with each other. You're sure to find some useful information here. The everHome team is also happy to stop by here, clarify questions and take up your suggestions.

HM-CC-RT-DN Heizkörpertherostat öffnet unkontrolliert

Roland

Member
Posts: 72
Registered: 01.01.1970 um 01:00

Roland (1243)

am 22.01.2017 um 17:10

Hallo,
habe mit dem o.g. Thermostaten folgendes Problem:
In unregelmäßigen Abständen von 2-3 Wochen öffnet der Thermostat vollständig und der Raum heizt sich auf volle Temperatur auf. Im Display erscheint die Fehlermeldung INS. Ich muß nun eine Adapterfahrt durchführen. Dann ist für die nächsten 2-3 Wochen Ruhe.
Diese "Fehlfunktion tritt bei 2 von 6 Thermostaten auf. Mein Problem dabei ist, daß die Räume aufgeheizt werden, und ich keine Möglichkeit habe, die Temperatur von außerhalb (Smartpfhone) zu beeinflussen (bin unter der Woche nicht immer zu Hause)
Habe bei Beiden einen Reset durchgeführt, neu angelernt und auch neue Batterien eingesetzt, obwohl die Anzeige 2,9V ausweist.

Für einen Tip wäre ich dankbar.

Der_Elvis

Member
Posts: 7
Registered: 01.01.1970 um 01:00

Der_Elvis (2785)

am 23.01.2017 um 11:54

Moin Roland,

bei mir waren es die Batterien. Obwohl relativ frisch eingelegt, waren die nach ein paar Wochen hinüber (schlechte Qualität). Einfach mal ein paar neue rein und beobachten !!

VG Thorsten