everHome Community
Welcome to the everHome community!
The community consists of different areas in which everHome users can exchange information with each other. You're sure to find some useful information here. The everHome team is also happy to stop by here, clarify questions and take up your suggestions.
PIR-1000 Funk-Bewegungsmelder Indoor
Detlef F.
Member
Posts: 41
Registered: 01.01.1970 um 01:00
Hat jemand eine Idee, wie man das Gerät sinnvoll integrieren kann?
Meine Vorstellung ist (wie es offline geht), die Küche zu betreten und das Licht der Arbeitsplatte geht an. Nach 5 min. soll es wieder aus gehen, wenn keine Bewegung vorhanden ist.
Den PIR-1000 habe ich jetzt eingebunden. Er schaltet auch bei Bewegung ein, aber der Schalter reagiert nicht. Im Portal wird das Licht aber als AN angezeigt. Das Problem besteht nicht, wenn ich den Befehl für Licht AN 2x einbaue. Dann geht das Licht an. Vielleicht werden die Signale gleichzeitig gesendet und nicht verarbeitet?
Jetzt besteht aber das Problem, dass das Licht nicht wieder ausgeht. Baut man eine Szene mit Ausschalten in 300 sec. ein, geht es auch aus, aber obwohl man noch in der Küche ist.
Der AUS Befehl vom PIR-1000 sollte von der Cloudbox auch erkannt werden. Denn wenn ich den PIR-1000 mit dem Lichtschalter wieder koppele, geht das Licht nach der eingestellten Zeit am PIR-1000 aus, aber wird im Portal noch als AN angezeigt. Das bedeutet zwar, das der PIR-1000 das Licht wieder direkt ein und aus schaltet, aber zusätzlich im Portal als AN angezeigt wird, nur nicht als AUS.
Gleiches Szenario könnte eine Treppenhausbeleuchtung sein.
Kann jemand helfen mit einer klugen Idee.
Vielen Dank.
Detlef
Meine Vorstellung ist (wie es offline geht), die Küche zu betreten und das Licht der Arbeitsplatte geht an. Nach 5 min. soll es wieder aus gehen, wenn keine Bewegung vorhanden ist.
Den PIR-1000 habe ich jetzt eingebunden. Er schaltet auch bei Bewegung ein, aber der Schalter reagiert nicht. Im Portal wird das Licht aber als AN angezeigt. Das Problem besteht nicht, wenn ich den Befehl für Licht AN 2x einbaue. Dann geht das Licht an. Vielleicht werden die Signale gleichzeitig gesendet und nicht verarbeitet?
Jetzt besteht aber das Problem, dass das Licht nicht wieder ausgeht. Baut man eine Szene mit Ausschalten in 300 sec. ein, geht es auch aus, aber obwohl man noch in der Küche ist.
Der AUS Befehl vom PIR-1000 sollte von der Cloudbox auch erkannt werden. Denn wenn ich den PIR-1000 mit dem Lichtschalter wieder koppele, geht das Licht nach der eingestellten Zeit am PIR-1000 aus, aber wird im Portal noch als AN angezeigt. Das bedeutet zwar, das der PIR-1000 das Licht wieder direkt ein und aus schaltet, aber zusätzlich im Portal als AN angezeigt wird, nur nicht als AUS.
Gleiches Szenario könnte eine Treppenhausbeleuchtung sein.
Kann jemand helfen mit einer klugen Idee.
Vielen Dank.
Detlef
everHome Team
Sebastian
everHome Team
Hallo Detlef,
das Problem mit den zwei erforderlichen Schaltvorgängen scheint tatsächlich die Gleichzeitigkeit zu sein. Wir arbeiten derzeit noch an einer generellen Lösung dazu. Momentan kannst du entweder wie schon geschehen den Schaltvorgang doppelt auslösen lassen oder eine Szene mit einer Wartezeit von zwei Sekunden am Anfang nutzen.
Die Erfassung des Aus-Signals des Bewegungsmelders werden wir uns ansehen.
das Problem mit den zwei erforderlichen Schaltvorgängen scheint tatsächlich die Gleichzeitigkeit zu sein. Wir arbeiten derzeit noch an einer generellen Lösung dazu. Momentan kannst du entweder wie schon geschehen den Schaltvorgang doppelt auslösen lassen oder eine Szene mit einer Wartezeit von zwei Sekunden am Anfang nutzen.
Die Erfassung des Aus-Signals des Bewegungsmelders werden wir uns ansehen.
Beste Grüße
Detlef F.
Member
Posts: 41
Registered: 01.01.1970 um 01:00
Was ist mit der Erfassung des Aus-Signals des Bewegungsmelders geworden?
Ist nicht schön, wenn der Bewegungsmelder das Licht ein schaltet und dann im Portal als ein steht. Macht er es dann wieder aus, bleibt im Portal der Schalter auf EIN stehen, obwohl er aus ist...
Ist nicht schön, wenn der Bewegungsmelder das Licht ein schaltet und dann im Portal als ein steht. Macht er es dann wieder aus, bleibt im Portal der Schalter auf EIN stehen, obwohl er aus ist...
everHome Team
Sebastian
everHome Team
Hallo Detlef,
du könntest als Reaktion auf die Meldung der Bewegung folgende Aktionen hinterlegen:
- Licht an
- Wartezeit (60 Sekunden)
- Licht aus
du könntest als Reaktion auf die Meldung der Bewegung folgende Aktionen hinterlegen:
- Licht an
- Wartezeit (60 Sekunden)
- Licht aus
Beste Grüße
Detlef F.
Member
Posts: 41
Registered: 01.01.1970 um 01:00
Dachte ich auch erst, aber wenn ich mich noch im Erfassungsbereichs des PIR aufhalte, geht das Licht dann trotzdem aus und man steht im Dunkeln.
everHome Team
Sebastian
everHome Team
Hallo Detlef,
sendet der Bewegungsmelder erneut ein "Ein", wenn du dich im Erfassungsbereich aufhälst?
Wenn ja:
Erstelle eine Szene ("Licht an") mit folgenden Aktionen:
- Licht an
- Wartezeit (60 Sekunden)
- Licht aus
In der Reaktion auf den Bewegungsmelder hinterlegst du dann folgende Aktionen:
-Szene "Licht an" abbrechen
-Szene "Licht an" inszenieren
sendet der Bewegungsmelder erneut ein "Ein", wenn du dich im Erfassungsbereich aufhälst?
Wenn ja:
Erstelle eine Szene ("Licht an") mit folgenden Aktionen:
- Licht an
- Wartezeit (60 Sekunden)
- Licht aus
In der Reaktion auf den Bewegungsmelder hinterlegst du dann folgende Aktionen:
-Szene "Licht an" abbrechen
-Szene "Licht an" inszenieren
Beste Grüße
thomas
Member
Posts: 2
Registered: 01.01.1970 um 01:00
Hallo,
ich habe so ein ähnliches Problem mit dem Smartwares SH5-TSO-B.
Szene wird geschaltet und läuft auch durch laut Dashboard ,aber die Leuchte geht nicht an.
Wenn ich die Szene manuell starte funktioniert es einwandfrei.\r\nSobald der Bewegungsmelder auch direkt etwas schalten soll wird es nur im Dashboard angezeigt und am aktor passiert nichts.
woran kann das liegen?
MFG
ich habe so ein ähnliches Problem mit dem Smartwares SH5-TSO-B.
Szene wird geschaltet und läuft auch durch laut Dashboard ,aber die Leuchte geht nicht an.
Wenn ich die Szene manuell starte funktioniert es einwandfrei.\r\nSobald der Bewegungsmelder auch direkt etwas schalten soll wird es nur im Dashboard angezeigt und am aktor passiert nichts.
woran kann das liegen?
MFG