WW-Zirkulation mit ITLR-3500
smollo
Member
Posts: 15
Registered: 25.12.2015 um 20:57
Eigentlich wollte ich die Steuerung der Zirkulationspumpe mit einem ITLR-3500 realisieren. Dazu brauche ich zwischen EIN und AUS 5 bzw. 3 Minuten. Mit der Zeitplanung nach Uhrzeit sind aber leider nur mindesten 15 min einstellbar.
Liegt das am Funkschalter oder an der CloudBox?
Gruß Ullrich
Liegt das am Funkschalter oder an der CloudBox?
Gruß Ullrich
everHome Team
Sebastian
everHome Team
Hallo Ullrich,
die von dir genannte Begrenzung entsteht durch die Eingabemaske für die Zeitplanungen.
Eine Möglichkeit wäre die Verwendung von Szenen für diesen Zweck, eine andere Möglichkeit wäre der Einsatz eines Aktors mit Abschaltautomatik wie z.B. des ITLR-3500T.
die von dir genannte Begrenzung entsteht durch die Eingabemaske für die Zeitplanungen.
Eine Möglichkeit wäre die Verwendung von Szenen für diesen Zweck, eine andere Möglichkeit wäre der Einsatz eines Aktors mit Abschaltautomatik wie z.B. des ITLR-3500T.
Beste Grüße
smollo
Member
Posts: 15
Registered: 25.12.2015 um 20:57
Hallo Sebastian,
Danke! Ich habe es mit Szenen gelöst. Das ist flexibler als der ITLR-3500T, der im unteren Bereich nur 7s und 5min hat.
Gruß Ullrich
Danke! Ich habe es mit Szenen gelöst. Das ist flexibler als der ITLR-3500T, der im unteren Bereich nur 7s und 5min hat.
Gruß Ullrich