Markus

Member
Posts: 4
Registered: 27.09.2025 um 11:59

Markus (61046)

am 02.03.2026 um 14:50

Hallo Zusammen,

ich habe seit kurzen einen Nexa 2000 zusammen mit dem ecoTracker im Betrieb. Am Wochenende habe ich dann auch mal den intelligenten Modus ausprobiert und war etwas verwundert über das Verhalten des Nexa. Für mich hat es sich so angefühlt, als könne der Nexe nicht nach unten regeln, stattdessen regelte er nur nach oben und als die 800W erreicht waren (durch die nutzen der Waschmaschine) blieb er konstant bei den 800W.

Auch als alle großen Verbraucher aus waren regelte er nicht alleine runter. Ich habe dann auf den Verbraucher zuerst Modus gewechselt und 200W eingestellt. Da hab ich gesehen, dass die eigentliche Last "nur" bei 500W lag.

Meine Frage nun hat noch jemand eine solche Beobachtung gemacht, oder regelt der Nexa bei euch auch runter? Ist es vielleicht nur ein Anzeige Fehler?
ecoTracker + Nexa 2000

Benutzer 62912

Member
Posts: 1
Registered: 23.10.2025 um 20:57

Benutzer 62912 (62912)

am 02.03.2026 um 20:06

Hallo Markus,

genau das gleiche habe ich letztens mit meinem Noah auch festgestellt und wieder in den Verbraucher zuerst Modus gewechselt. Ich hatte dafür auch keine Erklärung, dachte eigentlich, dass dieser Modus gen 0 Einspeisung funktioniert. Zurzeit kann ich leider keine Test's machen da mein Hoymiles WR den Geist aufgegeben hat.

Bin gespannt ob noch mehr Meldungen bzw. Hinweise kommen!

Ecotracker + Noah 2000x2

Markus

Member
Posts: 4
Registered: 27.09.2025 um 11:59

Markus (61046)

am 03.03.2026 um 12:34

Ich habe heute mal etwas rumprobiert und festgestellt, dass der ecoTracker bei meinem Stromzähler DVS7412.1T.G2 keinen negativ Wert liefert wenn ich Einspeise und nicht Verbrauche. Laut Bedienungsanleitung sollte der Zähler das aber können.

Durch das nicht ausgeben des negativ Wertes wird der Growatt nicht wissen das er nach unten regeln muss. Da wird also der Hase begraben sein.

Ich werde mal den Support anschreiben und schauen ob Sie da einen Trick kennen den wir da anwenden müssen.
ecoTracker + Nexa 2000

Markus

Member
Posts: 4
Registered: 27.09.2025 um 11:59

Markus (61046)

am 04.03.2026 um 10:34

Laut everHome Support hat mein Zähler eine Fehlerhafte Firmware, sodass dieser keine negativen Werte liefert. Das ist leider ernüchternd, da ich nun entweder den Zähler tauschen lassen muss oder auf ein anderes Messgerät wechseln muss.

Schade, aber da kann der ecoTracker auch nichts für.