everHome Community
Welcome to the everHome community!
The community consists of different areas in which everHome users can exchange information with each other. You're sure to find some useful information here. The everHome team is also happy to stop by here, clarify questions and take up your suggestions.
Garten Bewässerung
Danny
Member
Posts: 8
Registered: 22.02.2015 um 22:33
Hallo ich suche Aktoren um 24VAC Magnetventile zu schalten. Zu schalten sind 3 Ventile.
Welcher Aktor wäre dafür geeignet?
Welcher Aktor wäre dafür geeignet?
Danny
everHome Team
Sebastian
everHome Team
Hallo,
ich würde da zu drei Intertechno ITL-1000 tendieren. Diese sind potentialfrei und unterbrechen dann quasi den Stromfluss von einem 24VAC Netzteil zu den Aktoren.
ich würde da zu drei Intertechno ITL-1000 tendieren. Diese sind potentialfrei und unterbrechen dann quasi den Stromfluss von einem 24VAC Netzteil zu den Aktoren.
Beste Grüße
Danny
Member
Posts: 8
Registered: 22.02.2015 um 22:33
Danke für die Informationen Sebastian. Wie genau stellt sich der Anschluss der ITL-1000 mit einem 24V Netzteil da ? Gibt es nur die Möglichkeit mit einem ITL-1000, gibt es nicht schon einen Aktor mit 3 Kanäle ?
LG Danny
LG Danny
Danny
everHome Team
Sebastian
everHome Team
Der Anschluss ist im Grunde ganz simpel. Der ITL-1000 bekommt als Stromversorgung wie üblich 230V. Das Ventil wird durch + und - vom Netzteil versorgt, nur dass eine der beiden Leitungen durch das Relais im ITL-1000 unterbrochen wird oder auch nicht, je nach Zustand.
Möglich wäre auch ein HomeMatic HM-LC-Sw4-DR-2, wichtig ist eigentlich nur, dass die Kontakte potentialfrei sind. Ein Intertechno ITL-3500 bspw. geht nicht, da dieser 230V auf den Ausgängen bereitstellt, die für das Ventil nicht geeignet sind.
Möglich wäre auch ein HomeMatic HM-LC-Sw4-DR-2, wichtig ist eigentlich nur, dass die Kontakte potentialfrei sind. Ein Intertechno ITL-3500 bspw. geht nicht, da dieser 230V auf den Ausgängen bereitstellt, die für das Ventil nicht geeignet sind.
Beste Grüße
Roland
Member
Posts: 72
Registered: 01.01.1970 um 01:00
Hallo,
ich habe das mit dem HM-LC-Sw4-WM gelöst. Braucht dazu aber die Homematic Lizenz.
Dabei handelt es sich um einen 4-Kanalschalter mit potentialfreien Relaisausgängen. Der Baustein läuft mit 12V und schaltet die 24V für die Ventile durch.
Die Stromversorgung für den Homematic Baustein erzeuge ich aus den 24V mit einem Universal Schaltregler (kostet so um die 3€). Dieser wird auf 12V (Relaisspannung) eingestellt. Das Ganze ist dann eine kompakte Platine mit Stromversorgung für Homematik und Ventile.
Das Lustige an der ganzen Geschichte ist, daß ich meine 4 Versenkregner per Sprachsteuerung aus dem Wohnzimmer über Everhome zu und abschalten kann - alternativ auch über ein Tablet im Gartenpavillon oder über die App.
LG
Roland
ich habe das mit dem HM-LC-Sw4-WM gelöst. Braucht dazu aber die Homematic Lizenz.
Dabei handelt es sich um einen 4-Kanalschalter mit potentialfreien Relaisausgängen. Der Baustein läuft mit 12V und schaltet die 24V für die Ventile durch.
Die Stromversorgung für den Homematic Baustein erzeuge ich aus den 24V mit einem Universal Schaltregler (kostet so um die 3€). Dieser wird auf 12V (Relaisspannung) eingestellt. Das Ganze ist dann eine kompakte Platine mit Stromversorgung für Homematik und Ventile.
Das Lustige an der ganzen Geschichte ist, daß ich meine 4 Versenkregner per Sprachsteuerung aus dem Wohnzimmer über Everhome zu und abschalten kann - alternativ auch über ein Tablet im Gartenpavillon oder über die App.
LG
Roland
Max
Member
Posts: 315
Registered: 15.08.2014 um 20:18
Hallo Roland,
für die CloudBox 2101 Rev.x ist für HomeMatic Aktoren und Sensoren die HomeMatic Modul Lizenz erforderlich. Für die CloudBox 3.0 das Premium Paket.
für die CloudBox 2101 Rev.x ist für HomeMatic Aktoren und Sensoren die HomeMatic Modul Lizenz erforderlich. Für die CloudBox 3.0 das Premium Paket.
Grüße Max